高压扩容问题
lytn2005
lytn2005 Lv.4
2011年07月04日 10:35:26
只看楼主

我公司经营的一家污水厂,现在高压部分有一套高压柜和2台630kVA的变压器,现在打算上个二期,还需要增加一套高压柜(6台)和2台630kVA的变压器,现在我公司有一个想法:在二期的高压系统中增加2台出线柜,为一期的2台变压器供电,一期的高压柜不用了。我的问题是:假如这样改动,在公司运营经济投入上有什么好处。希望前辈指点。

我公司经营的一家污水厂,现在高压部分有一套高压柜和2台630kVA的变压器,现在打算上个二期,还需要增加一套高压柜(6台)和2台630kVA的变压器,现在我公司有一个想法:在二期的高压系统中增加2台出线柜,为一期的2台变压器供电,一期的高压柜不用了。我的问题是:假如这样改动,在公司运营经济投入上有什么好处。希望前辈指点。
免费打赏
lingxuct
2011年07月04日 10:54:01
2楼
“运营经济投入上有什么好处”?

用新高压柜运行,安全可靠,出故障的概率将大大降低。

拆除老柜,房子可以改作他用。把高压集中放置,减少电工的维护工作量。
回复
lytn2005
2011年07月04日 16:09:54
3楼
谢谢,
回复
qzfgzzy
2011年07月04日 17:08:29
4楼
非常支持区管的观点。另外,不知道原高压系统是什么水平的设备?如果在二期的改造中,同时进行技术升级,也将会对安全可靠供电以及经济运行带来一定的好处。
回复
lytn2005
2011年07月05日 10:15:32
5楼
可不可以从供电公司报装和供电公司收费的思路考虑??
回复
hsa8
2011年07月05日 11:09:03
6楼
主要是设计合理,接线方便,有利于以后的维护检修。