断路器相互替换时需考虑哪些因素
suwenhai
suwenhai Lv.2
2011年07月04日 08:51:03
来自于断路器
只看楼主

断路器相互替换时需要考虑哪些因素?比如用1000A的塑壳替换成1000A的框架断路器可以吗?可以的话还需要考虑哪些因素?再比如把图纸中的塑壳断路器换成额定电流一样的小型断路器时,是否还需要考虑分断能力等的因素?谢谢大家!

断路器相互替换时需要考虑哪些因素?比如用1000A的塑壳替换成1000A的框架断路器可以吗?可以的话还需要考虑哪些因素?再比如把图纸中的塑壳断路器换成额定电流一样的小型断路器时,是否还需要考虑分断能力等的因素?谢谢大家!
免费打赏
lingxuct
2011年07月04日 11:07:56
2楼
这种事情极少碰到吧?同规格的为什么要换,换时的母排如何连接,工作量很大吧?
回复
co-123321
2011年07月05日 15:52:23
3楼



框架比塑壳的分断能力强,保护能力也强;但价格高,框架一般用在进线或大电流出线。
回复
ccccyq
2011年07月05日 16:33:55
4楼
框架的体积很大的,换框架你有这个空间吗
回复
charge1_1
2012年07月12日 13:22:40
5楼
学习了!
回复
chieryang
2012年07月12日 14:51:09
6楼
框架体积大,塑壳的小,如果换的话还要考虑分段能力和联锁什么的很复杂,再说塑壳没有联锁的功能,塑壳脱扣器也不能满足要求吧
回复