想问问大家空调水系统的管径怎么计算?因为我是初学者,希望能说的明白些
想问问大家空调水系统的管径怎么计算?因为我是初学者,希望能说的明白些
2楼
不知楼主是否见过狗洞(如果你是城市人估计听都没听过),为什么狗洞不开得跟门一样大呢?因为狗的身材小,用不着跟人一样的门。这说明门洞的大小,跟通行物体的身材(体积)有关。水系统的管径计算类似,计算管径之前你得知道系统的流量(即体积),而水的体积=流速x通过的横截面积,其中横截面积就是你要计算的管径。相信系统的流量你有了,流速也应该是掌握了(大多在2m/S以下),那管径的计算还难吗?举例:你的系统是100RT(冷吨)冷量的,则100*3.517=351.7KW 351.7/4.18/5=16.83L/s 16.83L/s*3.6=60.6M3/h(系统流量) 流速取2m/s 则有60.6/3600=0.01683M3/s 0.01683M3/s÷2m/s=0.00841M2(此值为水管横截面积) 0.00841÷3.14=0.00268 将0.00268开根号=0.051(此值为半径) 则水管管径为0.051*2=0.103m 即系统管径为DN100。
回复
3楼
通常小管径参照手册标准推荐流速计算;
大管径管道,例如DN300以上控制比摩阻200PA/M以内;
异程系统考虑适当改变流速控制支管压降,以大致平衡并联管路阻力。
回复
4楼
管径计算一般采用经济比摩阻法。数值一般不大于300。然后根据流量计算管径。
回复
5楼
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
不错,看看!!
[
本帖最后由 zhandi123 于 2011-8-10 15:35 编辑 ]
回复
7楼
没想到这里也有要学习的,看来我要努力了。新手就是新手。
回复