各位前辈,一个纠结了很久的问题,到底地下室的公共照明是否消防用电?火灾发生时,到底需要切断么?我怎么发现有些图纸切断,有些图纸不切断~
各位前辈,一个纠结了很久的问题,到底地下室的公共照明是否消防用电?火灾发生时,到底需要切断么?我怎么发现有些图纸切断,有些图纸不切断~
2楼
火灾发生,消防自动模块切断公共(系统图上),消防电源通过自动切换系统接通,有点类似继电保护的常开常闭节点的原理。
若不切断公共照明,配套塑料管等材料的耐火性能,会让事故更加严重化,消防应急电源必须配上耐火性能强的如钢管等
回复
3楼
公共照明不是消防用电,消防时应该是切除的;应急照明火灾时应是强制点亮的;除非该照明平时做公共照明,火灾时做应急照明才不需切除。
回复
4楼
【嘻哈一族】已经答完了,楼主穿上吧,别感冒了!也不雅观。
回复
5楼
老兄,你有事情大家会帮你的,不致于裸体投地的!
回复
6楼
按消防需要,是需要二套照明,其中一套是UPS供电
回复
7楼
消防肯定是要切断公共照明的哈。
回复
8楼
为了不扩大事故,所有电源必须断开【包括照明】,只有紧急事故照明灯亮,【它是直流电瓶供电的】。
回复
9楼
公共照明不是消防用电,消防时应该是切除的;应急照明火灾时应是强制点亮的;除非该照明平时做公共照明,火灾时做应急照明才不需切除。
回复
10楼
都裸体了 哈哈!! 公共照明不是消防用电!!切 了
回复
11楼
跟楼主一起学习学习
谢谢各位
回复