变频供水问题
pp-mm
pp-mm Lv.2
2003年04月09日 13:57:56
只看楼主

请教各位大侠,有一技改工程:原有主泵3台(性能参数:Q=11.7m3/h,H=44m),副泵1台(性能参数:Q=5m3/h,H=44m)。为了能使原来的水泵充分利用,二期生活变频供水泵组怎样配置配置更合理? 若重新设置:恒压变频供水泵4台,3用1备(Q=32 m3/h,H=45m),有无必要设小泵? 一期、二期最大日最大时生活用水量78m3/h,扬程选45m 希望各位积极发言!!!

请教各位大侠,有一技改工程:原有主泵3台(性能参数:Q=11.7m3/h,H=44m),副泵1台(性能参数:Q=5m3/h,H=44m)。为了能使原来的水泵充分利用,二期生活变频供水泵组怎样配置配置更合理?
若重新设置:恒压变频供水泵4台,3用1备(Q=32 m3/h,H=45m),有无必要设小泵?
一期、二期最大日最大时生活用水量78m3/h,扬程选45m
希望各位积极发言!!!
免费打赏
ldsun
2003年04月09日 23:06:50
2楼
小泵通常是有的。
回复
lqg
2003年04月10日 22:39:43
3楼
设不设关键是看流量够不够了~
那你就要根据实际情况了!
回复
hjj
2003年04月11日 13:15:50
4楼
最好加1台8m3/h的副泵和一台气压罐,负责运行中耗电
回复
pp-mm
2003年04月11日 14:10:10
5楼
据我了解到的情况,恒压变频系统不加气压罐运行当中压力不是很稳定,5~10m的波动都有可能发生,不知大家了解的情况怎么样?
回复
lancodd
2003年04月14日 17:31:17
6楼
气压罐又怎样选型呢?
回复
hjj
2003年04月17日 12:38:25
7楼
留下你的联系方式
hpgs_hjj@sina.com
回复
ccp2002
2003年04月17日 12:55:40
8楼
我们的一项小型供水设计中要设置变频泵,哪位有此类型泵的详细资料?谢谢!
回复
万开hjm
2003年04月22日 20:08:57
9楼
pp-mm:如果泵房条件允许,别跟一期掺和,建议你选65DLX3 (7.5KW) 3台,可免小流量泵,两用一备。 水压不稳跟气压罐无关。模拟信号的系统,跟信号有关,或系统排气不好。或数学模型建立的欠佳。或P,I值设定有问题。
但值得注意:变频系统选扬程,要在服务水头上高一些为好。尤其是有小泵的系统,否则会大大降低切小泵的概率,甚至不切换。
回复
liuchuan
2003年04月24日 00:06:51
10楼
用变频最好不用气压罐
回复
fudarlx
2003年04月25日 19:38:24
11楼
用变频恒压供水控制器,一控六台泵循环软起,价格优,面板显示压力,告知传真或Email地址,我们可提供电气接线图纸.变频恒压供水控制器内置PID,接线操作简单,欢迎来电咨询!
TEL:010-63336909,63336910,13911093205
刘工
回复