请教个“关于如何确定大坝反滤起迄高程的问题”
zzymax
zzymax Lv.2
2006年05月22日 15:38:54
只看楼主

如果正常蓄水位出逸点高程为 a设计洪水位出逸点高程为 b校核洪水位出逸点高程为 c那么反滤起迄的顶高程应该放在什么位置处?谢谢

如果
正常蓄水位出逸点高程为 a

设计洪水位出逸点高程为 b

校核洪水位出逸点高程为 c

那么反滤起迄的顶高程应该放在什么位置处?

谢谢
免费打赏
zzymax
2006年05月23日 14:29:36
2楼
help me!!!!!!!!!!!1111111
回复
liguoshan21
2006年05月23日 15:31:10
3楼
要进行渗流计算吧
回复
zzymax
2006年05月23日 16:51:40
4楼
已经计算完毕拉!

听说是正常蓄水位出逸点高程+0.2~0.3米的安全超高

有人能帮我确定一下啊?
回复
pye
2006年11月29日 11:11:33
5楼
你是在那里看到这句话的?好像不是这样确定的吧?
我觉得应该加上反滤后再进行渗流计算确定