图纸简介: 热泵热水器系统图,热水系统图。中央热泵热水系统设备安装示意图。 附件名:20065111147311046165.zip 文件大小:146K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
热泵热水器系统图,热水系统图。中央热泵热水系统设备安装示意图。
附件名:20065111147311046165.zip
文件大小:146K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
水箱配的有点小了。而且没中间水箱是不是一般宿舍用?用在酒店这样有点不妥当。
回复
3楼
另外冷却塔的水进了热泵,但不知出来什么地方了。从图看取水在冷却塔集水槽。已经是凉水了有多大意义?并且很脏!应该在冷却塔入水处取冷水机过来的热水。并且要进行水处理,安装必要的除垢及过滤设备。
系统热水只有增压出去而没有回水不就堵死了吗?而且容易造成死水区。
很多不合理,拿来这里大概是想让大家帮你完善的吧!?
回复
4楼
水箱配的有点小了。
回复
5楼
热泵热水系统连接错误,而且,在末端使用热水时,机组是不能工作的,因为容易造成混水(冷热水相混),热泵系统的设计,最关键是提高热水使用率,边用水边开机最为理想。chychy88@hotmail.com
回复
6楼
靠!
太土了吧
回复
7楼
不要用这种热泵热水系统工程没有入门的的乱图去害客户!我反对!
回复
8楼
主机这部分干嘛用两个系统,一个可以节省投资
用水高峰期,补水量能满足吗
我设计时加大循环水的管径,在保温水箱里补水,里面设高低两个水位,低水位时补水,机组可以保证同时用水同时运行
回复
9楼
最关键的问题是:二个水箱并联供水时,由于管道阻力不一样,会出现一个水箱供热水多,另一个水箱热水小的问题,造成二台机组间运行时间不平衡,影响机组使用寿命。
从图上看,热水管道不长,可以不做回水。但热水的增压是依靠什么控制没看出来。
回复
10楼
下不了?
回复
11楼
请多提意见
回复