本人最近做一个项目,典型的两路10KV进线,其中要求可以并路倒闸。我的理解是,双路分裂运行,倒闸时现将母联开关合上(前提要求为两路电源同期!),然后再打开其中一路进线,这一操作是为并路倒闸,好处在于不用断电。但由于手头没有较正式的技术书籍,不敢肯定,特请教各位大侠。
本人最近做一个项目,典型的两路10KV进线,其中要求可以并路倒闸。我的理解是,双路分裂运行,倒闸时现将母联开关合上(前提要求为两路电源同期!),然后再打开其中一路进线,这一操作是为并路倒闸,好处在于不用断电。
但由于手头没有较正式的技术书籍,不敢肯定,特请教各位大侠。
2楼
帮你顶一下!没有听说过这个概念,关注中......
回复
3楼
倒闸操作是电力系统的专用术语,离开电力行业年代久了记不清了,但大概意思与楼主相同,有关倒闸操作的具体规范可参考《电业安全操作规程》
回复
4楼
电力系统中运行着的设备,遇到检修,调试及消除缺陷的工作,需要改变电气设备的运行状态或运行方式
当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时 需要进行一系列的操作,这种操作就做电气设备的倒闸操作
回复
5楼
楼主是问“并路倒闸”的定义
回复
6楼
楼主的理解没错,这种设计,母联柜上都装有同期电压表.
不过供电系统现在流行的是通过保护自切来实现,缺点是跳闸的那段母线得停电几秒钟。
回复
7楼
感谢各位,看来并路倒闸的方式在业内应用的并不广泛。6楼说的流行的方式是通过备自投装置(系统)来实现吧,这是国内普遍采用的方式,而对于国外的产品,是没有专门的备自投装置,以两台总保加二次控制实现。
回复
8楼
没有那么专业,
你所说的类似于单母线分段
第一、首先核对两条10KV的进线,母线的相序要一致。
第二、可以任意倒闸切换,无所谓的不过10KV而已,如果220KV要考虑多一点
支持以下
我的电气网站:http://www.cpubar.com
搞电气的朋友有时间可以查阅,资料较多,比较实用
回复
9楼
已经下载,感谢!
回复
10楼
8楼的网站什么时候开?
在母联柜合闸回路加,检同期(并网倒闸)投入开关和同步检查继电器常闭接点,电源柜也照此办理。既可以在任何状态下两路电源并网倒闸。如不明白可做图示。
回复
11楼
并路倒闸也机是不间断倒闸.要看和供电局签订供用电协议.一般不允许并路倒闸相当麻烦要由调度发指令.只能用ATS自动切换系统.