如果高压柜内断路器不用直流屏而直接从柜中PT 接线那么这个pT 该如何选择(因为合闸瞬间电流很大)在合闸瞬间 PT 是怎么变化的!
如果高压柜内断路器不用直流屏
而直接从柜中PT 接线
那么这个pT 该如何选择(因为合闸瞬间电流很大)
在合闸瞬间 PT 是怎么变化的!
2楼
不用直流屏,应该是交流操作。
弹簧储能的机构,合闸瞬间电流不应该是很大吧。
回复
3楼
断路器操作电流(包括储能、合闸、分闸)一般为1.5~3A,一般选用的PT极限输出容量在400~800VA范围内就能满足要求
回复
4楼
一般600VA就可以满足要求了
回复
5楼
一般为了节省投资,可以从PT上取电源,但中间要加个100/220V的变压器。
这样也有缺点:
1。送电时,没有操作电源(此时母线还没电),只能手动操作,一些闭锁回路得手工解除。
2。短路跳闸电源不能取自PT,因为短路时电压明显下降,可能不能驱动断路器的跳闸线圈,此时只能加过流脱口器,从CT上取电源。
回复