目前大部分设计人员在选择电缆截面的时候都是到一些资料上去查找现成的数据,而且选择的电缆截面都比实际需要的大很多,虽然在使用上有好处,但是对使用单位的经济造成了很大的损失,本人在查找了部分资料后没有找到明确计算电缆在长期负荷下计算载流量的公式.所以想让大家来帮忙找一下或者参谋参谋!!!!!!!!!!
目前大部分设计人员在选择电缆截面的时候都是到一些资料上去查找现成的数据,而且选择的电缆截面都比实际需要的大很多,虽然在使用上有好处,但是对使用单位的经济造成了很大的损失,本人在查找了部分资料后没有找到明确计算电缆在长期负荷下计算载流量的公式.所以想让大家来帮忙找一下或者参谋参谋!!!!!!!!!!
2楼
我也觉得。想知道
回复
3楼
有吗我也想知道
回复
4楼
你参考下电缆设计这本书
回复
5楼
载流量是有公式可以计算的,具体可以在《发电厂电气部分》上查到,网上的资料是可信的,都是一些人的经验值!在电力系统中安全可靠是放在第一位的,不能一味的节约钱!
回复
6楼
电缆长期负荷下载流量好像没有什么公式,有规范,还有设计手册上或协会根据试验数据提出的推荐值。.
回复
7楼
不理解为何要去计算。
在有关规范和国标中都明明白白给出了各种情况下的允许载流量。
要计算也仅能算出基础值,公式在《工业与民用配电设计手册》中有,繁琐,而且其中有一个“临近系数”很不好取。
回复
8楼
在设计的时候,因为考虑用户的发展潜力,需要将电缆截面扩大到实际需要的几倍,如果不这么做将来的损失可能更大,
回复
9楼
电缆的载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
回复
10楼
在设计时,电缆的选用主要是根据用户的用电负荷的大小,,用电环境温度以及用电负荷性质而确定安全系数,一般考虑到线路运行的环境,设计的电流只能用到电缆允许电流的三分之一或二分之一.总之以安全用电为主.
回复
11楼
IEC 60287 《电缆连续(100%负荷率)允许载流量计算》
或者JB 10181-2000 《电缆载流量计算》
后者是等效采用IEC287的。
计算很复杂,还是让厂家来计算吧。要求他们提供计算书。哈哈哈哈
回复