电网改造为什么没有设置地线?
wang9117
wang9117 Lv.2
2011年07月02日 14:44:48
只看楼主

最近这一年中我们这一带改造了居民供电电网,将居民楼里的供电线路、电表设施等都进行了旧貌换新颜,本来这是件好事我们都很高兴,但是改造完了发现家里的洗衣机漏电麻手,以为是洗衣机老化了没注意。偶然发现电脑机箱也麻手了,才引起警觉,重来没有过的事情,怎么一时家里的电气都漏电了呢,在进户箱一看才明白,以前小区供电电网里的进户线的地线被剪了悬在空中!!!我想问问这属于合理的改造吗?怎么就不顾居民的生命安全呢!!!

最近这一年中我们这一带改造了居民供电电网,将居民楼里的供电线路、电表设施等都进行了旧貌换新颜,本来这是件好事我们都很高兴,但是改造完了发现家里的洗衣机漏电麻手,以为是洗衣机老化了没注意。偶然发现电脑机箱也麻手了,才引起警觉,重来没有过的事情,怎么一时家里的电气都漏电了呢,在进户箱一看才明白,以前小区供电电网里的进户线的地线被剪了悬在空中!!!

我想问问这属于合理的改造吗?怎么就不顾居民的生命安全呢!!!
免费打赏
wxdchgs
2011年07月02日 16:56:02
2楼
如果是很老的楼,到用户家是没设接地线的。(只有2根线)
你的进线是否把相线与N线给接反了。
回复
joanh
2011年07月05日 11:21:41
3楼
一般需要补接地的
回复
hzhsj
2011年07月05日 15:49:52
4楼
如果“以前小区供电电网里的进户线的地线被剪了悬在空中”就成了TT系统;如果“以前小区供电电网里的进户线的地线”没“被剪了悬在空中”那就成了TN-S系统。
两者都是可以的,关键是两者都要符合规范的各项具体要求。
回复
xxf158
2011年07月06日 06:30:39
5楼
自己做接地,安全些
回复
qzfgzzy
2011年07月06日 07:01:27
6楼
地板的解释正确,支持地板。
回复
踏雪
2011年07月06日 09:08:02
7楼
很显然 不符合TN-S 和TT的要求

TN系统中配电处PEN或PE线要重复接地
TT系统中设备外壳要接地
TN实现起来相对容易些,TT就麻烦了,总不能一家做个接地吧
回复
jiangbo88
2011年07月06日 10:13:09
8楼
应该不合格,应该接地线,通常在室外加接地极做重复接地,改成三相五线纸。
回复
hzhsj
2011年07月06日 10:35:37
9楼
楼主所言“地线被剪了”,剩下的只能是TT系统了。
一、并无规定“TN系统中配电处PEN线要重复接地”;
二、没有否定“TT系统中设备外壳要接地”,只要求TT系统应有漏电保护;
三、没有说过“TT系统一家做个接地”,可以一幢建筑或一个单元做一个接地系统。
回复
henananyanggutao
2011年07月06日 14:27:19
10楼
不管哪个系统都要有接地线
回复
rukawa106
2011年07月08日 08:22:07
11楼

相线和N线接反了家用电器也能用吗?
回复