速求地暖高手指点
善国阿满
2011年07月02日 11:46:49
来自于采暖供热
只看楼主

最近做的项目,因为户型原因,分集水器布置在卫生间很不方便,很勉强的做出来了一张,请高手指点

最近做的项目,因为户型原因,分集水器布置在卫生间很不方便,很勉强的做出来了一张,请高手指点

1.JPG


2.JPG


3.JPG

e7cfb1f0a5606179edb4.zip
260 KB
立即下载
免费打赏
nanaliujia
2011年07月06日 17:10:34
22楼
以前干监理的时候,地暖的施工单位是热力公司,很是强硬。
他们将把分集水器放在厨房的洗手盆下面可能会与洗手盆冲突。所以强烈建议甲方改了。后来全部放到厨房的一面墙上。
在实际施工中地暖管道在走厨房、卫生间门口时,由于客厅地面与厨房、卫生间的地面有一定的高差,管道敷设会有悬空的现象。不是很好。
回复
lanseyanquan
2011年07月06日 23:21:25
23楼
分集水器大多是放在橱柜里的,也有放在卫生间的。只是看了半天没太明白你把分集水器放在哪了,弱弱的问一下:是不是放在填充墙里边了?虽然我们再画图的时候,定位尺寸不是很精确,但是示意的位置应该在理论和实际施工时可行。分集水器放在那的话,应该咋样和每个环路连接?还有地暖管是坚决不容许穿墙的。就在你自己的图中举一反三:有的环路穿墙了,为什么其他的不穿,反而要绕那么大的圈?
回复
dongruilin88
2011年07月07日 08:57:51
24楼
首先与你采用的热源有很大关系,如采用独立式户式燃气壁挂炉采暖,分集水器放到卫生间不太好,如集中热源到可以这样,但放到厨房菜盆下更好点,
回复
xg0789
2011年07月07日 08:58:50
25楼
没必要一定要放卫生间 那样的话 岂不很狼狈
回复
thjthj1013
2011年07月07日 11:25:55
26楼
一般来说都是放到厨房的橱柜下面。原因有三:1.便于壁挂炉与分水器的管路连接。2.便于隐蔽,比较美观。3.空间较大,便于管路布置,避免了管路穿墙。不利因素是检修时排水不便,但这是可以克服的,而且检修不常用。
回复
star_liu
2011年07月07日 11:57:23
27楼
学习了
回复
llf1982528
2011年07月08日 00:04:14
28楼
学习了。我以前做过一个项目都放客厅里了,还真没考虑到泄水的问题~~~~~~
回复
shenhai2000
2011年07月08日 08:53:33
29楼
如上所说,从侧墙穿会破坏卫生间的防水,有的审图单位会提的,最好别穿
回复
李晖
2011年07月08日 08:55:51
30楼
管道尽量走门口而不要穿墙吧。这样做卫生间防水保不齐要破坏啦
回复
欧阳闪电
2011年07月08日 11:10:04
31楼
其实放在卫生间和厨房都可以,个有利弊。
回复

相关推荐