PKPM2010和PKPM2008的问题
yjynma
yjynma Lv.7
2011年07月01日 17:21:16
只看楼主

做了一个工程,用PKPM08建模计算的,出现所有的梁都有VT1.0-0.1,注意是所有的梁,这是不可能的事啊,仔细检查模型,没发现错误啊,后来用PKPM2010算了下,参数都没改的,VT1.0-0.1就没了。这到底是怎么回事啊?纠结啊我一开始装的是PKPM2008 2009年11月份版的,出现所有的梁VT1.0-0.1(对,所有的梁)梁柱没有红,后来我装了个的PKPM2008 201007月23日版,算了下,一个异形柱红了,没有了VT1.0-0.1的情况,再后来用PKPM2010算了下,和PKPM2008 201007月23日版的情况一样,异形柱红了一个,没有了VT1.0-0.1的情况.....

做了一个工程,用PKPM08建模计算的,出现所有的梁都有VT1.0-0.1,注意是所有的梁,这是不可能的事啊,仔细检查模型,没发现错误啊,后来用PKPM2010算了下,参数都没改的,VT1.0-0.1就没了。这到底是怎么回事啊?纠结啊



我一开始装的是PKPM2008 2009年11月份版的,出现所有的梁VT1.0-0.1(对,所有的梁)梁柱没有红,后来我装了个的PKPM2008 201007月23日版,算了下,一个异形柱红了,没有了VT1.0-0.1的情况,再后来用PKPM2010算了下,和PKPM2008 201007月23日版的情况一样,异形柱红了一个,没有了VT1.0-0.1的情况.....
另外,三个模型都是完全一样的,所有的参数都没修改过的...

[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-7-3 13:09 编辑 ]

08.jpg


10.jpg

zhenshen1988
2011年07月02日 18:24:47
2楼
第一个模型,你没有设置扭矩折减系数为0.4吧
回复
yjynma
2011年07月03日 08:25:11
3楼
设置了0.4的,二个参数都是一样的...
回复
wzp736
2011年07月03日 10:46:28
4楼
难道是梁的刚度放大系数10版按规范取值的原因?
回复