建筑内有变电所,采用TN-S系统,配出电缆选几芯?
tnc
tnc Lv.10
2011年07月01日 15:43:21
只看楼主

某建筑内有变电所,采用TN-S系统;往200米远处另外一个建筑配出电缆,是否可采用四芯电缆,在另外一个建筑进线处N线重复接地,形成TN-C-S系统?

某建筑内有变电所,采用TN-S系统;往200米远处另外一个建筑配出电缆,是否可采用四芯电缆,在另外一个建筑进线处N线重复接地,形成TN-C-S系统?
免费打赏
逸清风
2014年04月21日 15:44:09
12楼
既然是TN-S系统,那配出后当然应为三相线一N线一PE线了
回复
tnc
2014年04月23日 18:22:50
13楼
应该没问题