造纸厂房,高21米,主要楼面标高7.5米,7.5米以下局部在4.3米和3.6米有夹层,7.5米以上在11米标高有局部设备平台,在17.4米标高是吊车的牛腿,属于混凝土柱钢屋盖。请问这种结构需不需要控制一些整体计算时的参数,像位移比等。用2010版的PKPM走了以下,很多控制指标不过,迷茫中[ 本帖最后由 jennywindhuang 于 2011-7-1 14:38 编辑 ]
造纸厂房,高21米,主要楼面标高7.5米,7.5米以下局部在4.3米和3.6米有夹层,7.5米以上在11米标高有局部设备平台,在17.4米标高是吊车的牛腿,属于混凝土柱钢屋盖。请问这种结构需不需要控制一些整体计算时的参数,像位移比等。
用2010版的PKPM走了以下,很多控制指标不过,迷茫中
[
本帖最后由 jennywindhuang 于 2011-7-1 14:38 编辑 ]
2楼
回复
3楼
回复
4楼
当然控制,任何结构体系的本质都一样
回复
5楼
新的抗震规范规定的参数都要控制。
回复
6楼
不需要,大跨度的厂房,第一周期一般情况是上下震动的周期,所以周期比根本没有可比性,还有位移比,层刚度比,都是假定在刚性楼板的情况下的,所以大跨度厂房及体育馆之类的建筑这些参数都没有意义。
回复
7楼
同意上楼观点,周期比根本没有可比性,还有位移比,层刚度比,都是假定在刚性楼板的情况下的,所以大跨度厂房及体育馆之类的建筑这些参数都没有意义。
回复
8楼
也见过网上有说,像工业厂房,体育馆一类的这些指标可以不用控制,但是在规范上找不到依据。而且工业建筑一般跨度大,楼面很多开洞,楼层间刚度相差较大,不管是平面还是竖向都很不规则,控制起来很困难。唉,头疼中。做得大大的截面,好歹算是控制住了,可是第二周期虽然是平动,但不是很典型,只有0.56
回复