母排加工问题
jszj_zyd
jszj_zyd Lv.2
2006年05月22日 09:50:04
只看楼主

与各位同仁讨论母排加工工艺问题:现在我发现有好多电气成套厂家母排搭接面不再进行压花,现在规范上是否还要求压花,望各位同仁给予指点!现在有没有新的规范?如果有的话,还望各位能够提供。本人将万分感谢!

与各位同仁讨论母排加工工艺问题:现在我发现有好多电气成套厂家母排搭接面不再进行压花,现在规范上是否还要求压花,望各位同仁给予指点!现在有没有新的规范?如果有的话,还望各位能够提供。本人将万分感谢!
免费打赏
liuhuaguniang
2006年05月23日 23:42:27
12楼
压花?没听说过诶
回复
hkshaochanggen
2006年05月24日 07:34:06
13楼
在母排的搭接处镀银,搪锡,压花,开槽,涂导电膏等这些都是为了降低母线搭接处的接触电阻。接触电阻一般用温升来考核。如果能保证温升不超标,母排的搭接处你就可以看着办了,甚至什么手段都不采取。
回复
sumlee2069
2006年05月24日 08:21:25
14楼
压花是为了降低接触面接触电阻,一般比较正规的成套厂都采用此工艺,而且严格讲压花后还要研磨
回复
lgkzh
2006年08月31日 18:49:03
15楼
我们公司生产的开关柜母排搭接面从来就不压花
这不,有项目客户现在要求此工艺,我才关注此问题
现在正挠头,觉得没有必要
我们的母排全部镀银阿
回复
wstj7027
2006年09月06日 16:26:26
16楼
应该压花
回复
dlpwell
2006年09月06日 17:20:57
17楼
15楼朋友你们的母排都镀银,是开关吧,在配电柜内一般不镀银成本太高,压花是大多数客户的要求,为了降低接触面接触电阻,应该没有坏处.
回复
lyq13703983100
2006年09月30日 21:21:22
18楼
母线接触面大了就要采取降低接触电阻的法子了。个有个招,好像没有个强制的吧!
回复
zsl.866
2007年07月19日 12:48:51
19楼
母排压花的目的:一是校平接触面,二是增加接触面的接触点数,从而达到减小接触电阻的目的。母排压花是减小母排搭接面接触电阻、降低搭接面温升的有效方法,各个开关设备厂家纷纷采用,但没有强制性标准来要求必须在母排上压花。