约束边缘构件为什么要分阴影部分和非阴影部分?

约束边缘构件为什么要分阴影部分和非阴影部分?
免费打赏
小面片
2011年07月01日 14:10:17
2楼
简单地说,剪力墙属于压弯构件,当墙肢轴压比较大时,通过设置约束边缘构件,增大墙肢边缘混凝土的极限压应变,增大截面的塑性变形能力,以达到延性剪力墙的设计目的。约束边缘构件的长度和配箍特征值与轴压比、墙肢截面高度、层高、墙肢受压区混凝土外缘的极限压应变等多种因素相关;约束范围较长时,若统一配箍,则配箍量较大,可采用分段配箍方式,靠中和轴较近一段的配箍量可减少,因此有了阴影和非阴影区的差别。
回复
hongweizz
2011年07月03日 16:59:39
3楼
通俗点讲是因为剪力墙太长了 超出了规范规定的0.2H的取值,增大一下墙的边缘约束刚度。
回复
wanahmy
2011年07月03日 20:38:53
4楼
约束边缘构件有:约束边缘端柱,约束边缘暗柱,约束边缘转角柱,约束边缘翼缘柱,所以图中阴影部分表示柱子的区域
回复
feng_wh
2011年07月05日 16:14:28
5楼
当剪力墙很长时,约束边缘构件Lc值较大,将构件分为阴影区和非阴影区根据其重要性将箍筋较多地配置在阴影区可以较好地发挥箍筋的作用。
回复
feng_junjun
2011年07月06日 11:18:10
6楼
那非阴影区纵向钢筋的面积怎么取呢?
回复
chq18
2011年07月06日 12:38:15
7楼
原来是这个样子的啊
回复
chli1103
2012年01月06日 20:26:56
8楼
回复
hyp1962
2012年01月06日 20:53:06
9楼

这是正解!符合理论分析和概念设计的要求,也是规范规定阴影区和非阴影区的原因所在!
但由此使得设计变得非常烦琐,施工也极容易忘记非阴影区的几根拉筋!这是违背工程设计施工应该简洁的原则的,这就是教授编规范带来的问题!
所以更通俗的解释为:为了避免结构工程师闲得蛋疼,特别设置了阴影区和非阴影区!
回复
xiaogenban1987
2012年11月07日 07:34:00
10楼
约束边缘构件为什么要分阴影部分和非阴影部分?
回复
zhrmghgzjj
2012年11月07日 19:26:00
11楼
有没有要求 说 边缘构件的第一根纵向钢筋边的第一根剪力墙竖向钢筋要满挂拉钩