馈电回路全部做成抽屉单元是不是太浪费啦?
lampard2011
2011年06月30日 17:48:01
只看楼主

有三相负载30多个,全是馈电回路(非马达启动回路),主回路就一个断路器,每个负载功率在5kw左右,如果全部做成抽屉单元,是不是太浪费了,大家一般小的馈电回路怎么处理?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-6-30 17:50 编辑 ]

有三相负载30多个,全是馈电回路(非马达启动回路),主回路就一个断路器,每个负载功率在5kw左右,如果全部做成抽屉单元,是不是太浪费了,
大家一般小的馈电回路怎么处理?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-6-30 17:50 编辑 ]
免费打赏
cpewrx
2011年06月30日 22:51:19
2楼
做一面非标的GGD型固定柜就可以了,不一定非要做抽屉柜
回复
zy434200
2011年07月01日 20:21:17
3楼
一定要用抽屉柜的话,可以半个模或者1/4个模做一路。
回复
姜振祥
2011年07月01日 20:29:23
4楼
建议做成抽屉的,维护和保养都很方便的。成本增加不多的。
回复
yzaolong
2011年07月02日 15:01:48
5楼
做固定式柜子,成本低,出线功率小,用微断,维修也方便。
回复