求助!水冷冷水机组因冷水塔拆除急需配风冷冷凝器
qwy2011
qwy2011 Lv.2
2011年06月30日 16:29:51
来自于制冷技术
只看楼主

我单位有一台制冷量160KW水冷机组,压缩机为4台全封闭涡旋,冷却水进出水温度30/35度,冷却水流量33t/h,接管规格DN65,我单位在哈尔滨市室外温度大约36-39度,因产权问题需拆除冷水塔,求高手匹配一壁挂式风冷冷凝器,谢谢!

我单位有一台制冷量160KW水冷机组,压缩机为4台全封闭涡旋,冷却水进出水温度30/35度,冷却水流量33t/h,接管规格DN65,我单位在哈尔滨市室外温度大约36-39度,因产权问题需拆除冷水塔,求高手匹配一壁挂式风冷冷凝器,谢谢!
免费打赏
fengxiang1025
2011年07月01日 09:01:52
2楼
你没说明压缩机功率,有一经验公式供你参考,即每KW制冷量采用2.3平米冷凝面积(其中已包含电机功率。即电机功率不用再加进去)。冷凝器散热面积为368平米。
回复