求教:经换热器汽水换热后,蒸汽凝结水水温应该控制在多少度?
zhang_justin
2011年06月30日 13:45:45
来自于采暖供热
只看楼主

《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010中10.4.4规定“凝结水温度不应低于95℃”。《锅炉房设计规范》GB 50041-2008中10.2.3要求凝结水温度控制在80℃以下。两个规范互相冲突,应选取哪个温度要求进行设计?

《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010中10.4.4规定“凝结水温度不应低于95℃”。《锅炉房设计规范》GB 50041-2008中10.2.3要求凝结水温度控制在80℃以下。两个规范互相冲突,应选取哪个温度要求进行设计?
免费打赏
zhang_justin
2011年07月01日 09:22:38
2楼
被埋掉了,求解答
回复
xiaotang1984
2011年07月02日 14:18:24
3楼
我是这么认为的!《城镇供热管网设计规范》中的温度是指市政有专供的凝视回收管道的时候温度为95度。《锅炉房设计规范》的指的是冷凝水只能在本工程内部消化的前提下的温度。不知你的工程是什么情况???
回复
sjp7-8
2011年07月03日 12:16:23
4楼
前者是蒸汽换热后管网回收凝结水的温度,后者是锅炉房热力系统中换热凝结水回收。一个是管网,一个是热力站内。在管网中,换热器的过冷度有限,温度过低意味着压力低,回收困难;而在站内,降低凝结水温度意味着整体效率提高。
回复
citydownload
2011年07月03日 23:19:52
5楼
应该不冲突,要看具体情况。
CJJ 34-2010规定的“不低于95℃",应指采用“开式凝结水箱”时的情况,温度尽量提高可减少凝结水溶氧,避免系统的氧腐蚀。
而GB50041的“不高于80℃”,应指通常情况下,尽量降低凝结水温度,以提高蒸汽的热能利用率。
回复
mincuidangyuan
2011年07月08日 08:31:45
6楼
如果只是一个小区换热站的话说实在的,肯定是温度越低越好,说明换热充分,热能利用率高,但是这样会加大换热器的换热面积,增加成本,一般情况下低于80摄氏度就可以!温度再搞容易出现闪蒸现象。
回复
zhang_justin
2011年07月21日 11:14:46
7楼
谢谢大家的解答,但我还是有问题。厂内自己的蒸汽锅炉房,热水用汽水换热的方式制备。凝结水温度低是提高了热水的利用效率,但是锅炉还是要通过加热这部分水把水温补回来,整体效率并没有提升啊。
对管网而言,《锅炉房设计规范》也是适用的,在总则里1.0.2中明确说适用于区域锅炉房。是不是区域锅炉房就是指的管网热源的一种?凝结水都是通过加压后才打回市政管网的,所以温度低导致压力低就回收困难的说法,我不理解。
还有开式凝结水箱里水温高可以降低溶解氧的说法,也不理解。含氧浓度和水温是一种什么样的关系?是不是锅炉房规范里的80℃要求指的是用闭式凝结水回收装置的情况?问得比较稚嫩,请谅解

[ 本帖最后由 zhang_justin 于 2011-7-21 11:23 编辑 ]
回复
wilsonsport
2012年03月03日 16:43:56
8楼
之所以有区别是因为城市热力网包括热电联产管网,供热范围更大。凝结水温度过低,回收后会增加热电厂内的回热损失。所以针对不同的设计范围确定不同的标准。个人意见供参考。
回复

相关推荐

APP内打开