关于水平串联式分户与干管的连接方式
lcycxz
lcycxz Lv.3
2006年05月21日 15:17:28
来自于采暖供热
只看楼主

小区住宅,一层做散热器,上面做地热.一层分户,户内采用水平串联,各分户与干管连接时采用同程式,但是有人说水平串联不可以用同程式,要用异程式,是这样吗?为什么?

小区住宅,一层做散热器,上面做地热.一层分户,户内采用水平串联,各分户与干管连接时采用同程式,但是有人说水平串联不可以用同程式,要用异程式,是这样吗?为什么?
免费打赏
lcycxz
2006年05月22日 08:23:52
2楼
另外,也有人说水平串联时采用下进上出,各组散热器就不用装手动放风阀了,是这样吗?
回复
liuyangkee
2006年05月22日 11:23:28
3楼
也不是 同程异程都行 没有严格的要求
下进上出 不好 不符合散热器散热规律 容易造成能源浪费 也要加放风
回复
lcycxz
2006年05月22日 14:04:21
4楼
谢大侠指教.
回复

相关推荐