【讨论】晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点
grout
grout Lv.3
2011年06月30日 11:52:30
来自于工地图片
只看楼主

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。墙身[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

晒我工地上的钢筋工程,时时更新,希望达人指点 6月29日 六层 墙1-1.jpg 6月29日 六层 墙2-1.jpg 6月29日 六层 墙3-1.jpg

以上是我6月29日拍的,下面是我7月1日拍的。
7月1日 六层 墙1-1.jpg墙身 7月1日 六层 墙1-3.jpg 7月1日 六层 墙2-1.jpg 7月1日 六层 墙3-1.jpg 7月1日 六层 墙5-1.jpg

[ 本帖最后由 grout 于 2011-7-5 23:16 编辑 ]

6月29日 六层 墙1-1.jpg


6月29日 六层 墙2-1.jpg


6月29日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙1-1.jpg


7月1日 六层 墙1-3.jpg


7月1日 六层 墙2-1.jpg


7月1日 六层 墙3-1.jpg


7月1日 六层 墙5-1.jpg

免费打赏
aying1987311527
2011年07月01日 09:50:57
2楼
1、纵筋上面的焊渣还没有敲;
2、纵筋绑扎不到位,偏差太多;
3、纵筋脚部有弯折,需要及时与监理沟通并补强;
4、剪力墙下面的第一套箍筋须离板面在5CM以内,你们这个大概有15CM了,不符合规范要求;
5、箍筋间距是多少的??? 我这么看着这么大,偷工减料不是这样的啊;
6、拉钩太少,墙脚还没有清理吧?
7、你们外架上面怎么摆这么多乱七八糟的东西? 需要整理,不然安全不过关!
~~~~~~~~~~~
回复
xiaojidam
2011年07月01日 10:00:19
3楼
问题不少 同意2楼
回复
筛糠
2011年07月01日 10:33:39
4楼
左边的竖筋位移了
回复
wk1344578
2011年07月01日 10:50:59
5楼
2楼强人,几张照片就能看出这么多问题,值得学习
回复
jia8581192
2011年07月01日 11:16:38
6楼
我估计放线的时候会发现平面面积少了.....
回复
lihefang123
2011年07月01日 12:32:14
7楼
暗柱箍筋开口不能朝一个方向吧
回复
框架梁
2011年07月01日 13:37:21
8楼
好明显的,焊渣必须清理的,其他钢筋绑架很随意,拉筋少了点
回复
glxfl
2011年07月01日 14:45:36
9楼
佩服2楼。我常来就是为了锻炼眼力。
回复
mascot-wxy
2011年07月01日 15:01:13
10楼
先不说质量,安全隐患太多了!!!
回复
yangyansb250
2011年07月01日 15:26:45
11楼
箍筋没有交错布置
回复