混凝土单跨框架结构,柱底内力疑惑忘高手解惑,谢谢!(附PKPM08版计算模型)
lizixiu02
lizixiu02 Lv.2
2011年06月29日 16:33:22
只看楼主

结构概况:单跨混凝土框架结构 高度23.8米最大跨度为7.5米 结构的整体刚度,X方向刚度大于Y方向刚度。本人理解:柱底内力绕X轴(MX)应比绕Y轴弯矩(MY)大。模型计算结果1、当柱子截面为正方形时,柱底内力与本人理解相同。 2、由于整体刚度Y方向刚度比X方向刚度小,若采用正方形截面柱不能满足层间位移角的规定。所以柱子采用矩形截面, 但此时柱底内力绕X轴(MX)比绕Y轴弯矩(MY)小。与本人理解矛盾。

结构概况:单跨混凝土框架结构 高度23.8米最大跨度为7.5米 结构的整体刚度,X方向刚度大于Y方向刚度。
本人理解:
柱底内力绕X轴(MX)应比绕Y轴弯矩(MY)大。
模型计算结果1、当柱子截面为正方形时,柱底内力与本人理解相同。
2、由于整体刚度Y方向刚度比X方向刚度小,若采用正方形截面柱不能满足层间位移角的规定。所以柱子采用矩形截面,
但此时柱底内力绕X轴(MX)比绕Y轴弯矩(MY)小。与本人理解矛盾。
望高人指点,谢谢!


[ 本帖最后由 lizixiu02 于 2011-6-29 19:38 编辑 ]
625b4bebb0bbc34c551f.rar
8.0 MB
立即下载
免费打赏
littlestile
2011年06月29日 17:06:55
2楼
矩形柱啊,愚以为跟柱子截面高 布置在X轴方向还是Y轴方向有关!
回复
天柱
2011年06月29日 18:20:20
3楼
将计算模型贴上来,大家才给你好看!
回复