增压
tgfok
tgfok Lv.2
2003年04月06日 17:07:41
只看楼主

各位:有一工程,消防栓和喷淋共用一套增压装置,在屋顶,请问如何给电提资料,稳压泵流量为3L/S,罐容积450L,先用完150L/S时对应一个压力,启动消防泵,接着300L用完对应一个压力,启动喷淋泵,还是用完450L同时启动消防泵喷淋泵?

各位:有一工程,消防栓和喷淋共用一套增压装置,在屋顶,请问如何给电提资料,稳压泵流量为3L/S,罐容积450L,先用完150L/S时对应一个压力,启动消防泵,接着300L用完对应一个压力,启动喷淋泵,还是用完450L同时启动消防泵喷淋泵?
免费打赏
water960223
2003年04月06日 18:09:41
2楼


共用一套增压设备,可用电接点压力表控制增压泵的启停;值得注意的一点是,因为消防和喷淋的压力不同,增压设备两条管路在消防管路上需加止回阀。

以上拙见,望指正!
回复
tgfok
2003年04月06日 18:49:21
3楼
谢谢water960223,我的意思是如何启动消防主泵和喷淋主泵,而不是稳压泵的启停。
还望赐教!
回复
hustwl
2003年04月06日 19:09:28
4楼
water960223说的没错,消防泵和喷淋泵可用电接压力表控制。
一般情况下,管道系统会因水的挥发等而使压力降低,稳压泵就会启动。这时消防和喷淋泵是不会启动的。如果发生火灾,管道压力降的很快,这时稳压泵不能迅速恢复到以前的压力,消防泵和喷淋泵的压力表都设有一个下限值,低于这个值泵就会启动。
不知说的是否清楚,请指教。
回复
wsf2002
2003年04月06日 20:53:27
5楼
水婕说的很清楚,需要补充一点,当消防主泵开启后,其对应的稳压泵即停止工作
回复
tgfok
2003年04月07日 13:00:58
6楼
水婕说的是对但是,并没有回答我的问题稳压泵35m水柱时启动,,因为稳压泵和消防主泵是联动的,难到你们都是这样干的,本人是这样做的,稳压泵35m水柱时启动,稳压泵40m水柱时停,32m水柱时启动消防主泵(包括喷淋泵),我是这样给电提资料的,请各位参照新版给排水手册
回复
jishuipaishui
2003年04月07日 23:50:30
7楼
水捷说的对。
回复

相关推荐

APP内打开