求助:关于PKPM中特殊梁的问题
gzx526360673
2011年06月29日 11:12:29
只看楼主

请教大家一个问题,pkpm里有一项特殊梁,比如说一端铰接,可以将两端弯矩释放,从而可以使配筋不显红。可是,这样做的依据是什么?为什么可以改成铰接?施工中,铰接和刚接的做法有什么不同吗?

请教大家一个问题,pkpm里有一项特殊梁,比如说一端铰接,可以将两端弯矩释放,从而可以使配筋不显红。可是,这样做的依据是什么?为什么可以改成铰接?施工中,铰接和刚接的做法有什么不同吗?
免费打赏
qiaomaipi2011
2011年08月01日 23:33:49
2楼
这个问题我也不明白,想了几年了,呵呵
回复
风行者
2011年08月02日 10:04:14
3楼
铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。
其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。