万级洁净室设计问题请教
sxhmgh
sxhmgh Lv.6
2011年06月29日 09:39:00
只看楼主

初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?

初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:
21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。
问一:前室是否也需万级?
问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?
问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?
问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?
免费打赏
ann_haa
2011年07月10日 19:07:45
12楼
严重同意9楼好心人,不错
回复
fannice520
2011年07月21日 09:31:51
13楼
额 ,这个风冷的不适合用作恒温恒湿空调