万级洁净室设计问题请教
sxhmgh
sxhmgh Lv.6
2011年06月29日 09:39:00
只看楼主

初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?

初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:
21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。
问一:前室是否也需万级?
问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?
问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?
问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?
免费打赏
crazy_123456
2011年06月29日 12:52:50
2楼
前室最好做低一等级洁净室
余压阀可不设
风口最好均匀分布
处理方式可以
回复
sxhmgh
2011年06月29日 14:09:30
3楼
多谢楼上回复,高效风口怎么布置,洁净室长4.8米宽4.3米
回复
crazy_123456
2011年06月29日 15:57:42
4楼
对于基础类理论不作回答,也没法回答,请新手们手边准备一本好的手册随时钻研~
回复
arthurchen11
2011年06月30日 14:35:23
5楼
那么大的风量怎么可能只设置一个高校送风口呢,最起码要根据房间的形状设置送风口,实现均匀送风,在送风回流位置设置下回风口吧。
回复
yp13580762006
2011年06月30日 14:48:38
6楼
做二个风口没错的,前室最好做一下净化处理如果不做的话进万级入口装风淋室,但你这风量也只够做32平方的房间,因为面积不大选用直膨机是可以的,但要注意风压不能低啊,要不你到时候没风出的,你这把设备是低风量高风压,反正我是没做过这么小的独立房间的净化
回复
xiaoxiehenhuai
2011年07月01日 10:34:44
7楼
前三个问题不知道怎么回答,但是第四个问题是要看新风量大小的,如果跟总送风量比,新风量比较小,是可以与一次回风混合再进行表冷的,这样的效果比较好。
回复
zht2004
2011年07月01日 16:54:02
8楼
http://bbs.co188.com/content/839_3221459_3.html
31F,这个问题是雷同发帖。晕;我在那已经做过答复,此处不再重复

[ 本帖最后由 zht2004 于 2011-7-4 10:52 编辑 ]
回复
xph19800523
2011年07月02日 23:49:12
9楼
21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。
问一:前室是否也需万级?
答:人员进入前总应有更衣程序,更洁净衣应为万级,更洁净衣前得脱衣和换鞋十万级就可以。
问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?
答:没有必要设置。
问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?
答:对万级来说,一个送风口不够,一般设置2~3个送、回风口。
问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?
答:总风量不大,直接混合处理就行。对于风量较大的系统,采用二次回风比较节能。
回复
lyhfang
2011年07月06日 09:59:21
10楼
21平方米为什么必须设置2-3个送回风口呢,一个高效风口可以负责5米长宽的区域,21平米如果基本是方形的,一个送风口,一个回风口就够了;如果是前室,净化级别就应该是万级,和房间一样。余压阀也不需要,正压渗透风量就需要按照1-2次换气次数考虑,所以也就没有多少多余的风量了
回复
sheepsky
2011年07月06日 22:49:34
11楼
路过,学习一下,最近也正在做一个洁净的项目,百级的,面积在4000多平,分2层。第一次接触,需要充电!
回复

相关推荐