大家看看这是怎么回事
石老人
石老人 Lv.7
2011年06月28日 16:17:27
来自于制冷技术
只看楼主
img_02.jpg

img_02.jpg

免费打赏
石老人
2011年06月28日 16:28:45
2楼
风冷热泵式冷热水机组,干式壳管换热器开焊
回复
heihei1
2011年06月29日 17:48:54
3楼
啥质量
回复
xyjin1986
2011年06月30日 06:49:57
4楼
淡定,虽然很少见
回复
金星伴月
2011年06月30日 08:45:52
5楼
端盖焊缝开裂,管内介质如果是水的话,应该是冬季受冻导致焊缝受应力破坏,已有疲劳损伤在内外因素都合适时突然爆裂的。
回复
dyy0718
2011年06月30日 10:29:13
6楼
啥情况?
回复
石老人
2011年06月30日 13:23:39
7楼
应该是换热器制造工艺问题,此机组是刚安装调试的,根本就没有经过冬天,换热器端盖的焊接处应该做斜面处理,方便焊口咬合,如果不做斜面处理焊接工艺又差,就会出现上述情况,我干了十多年维修还是第一次见到这种现象呵呵!
回复
诺尔制冷
2011年06月30日 14:36:06
8楼
第一是焊接质量问题,第二是这样的结构不应该用平封头(应该圆封头),第三个原因就是冷热收缩造成的结果。
回复
baiyunfei
2011年06月30日 14:40:03
9楼
有两个方面的原因:
1、焊接质量不合格,没焊头可能是主要原因
2、材料的可施焊性差,出现了夹渣或者是气孔,经过压力变换出现疲劳
回复
z9802
2011年06月30日 15:14:31
10楼
那家公司做的
回复
金星伴月
2011年07月01日 10:01:40
11楼
1、焊口质量
2、应力所致
只要是焊接完毕试水补漏的话,只是水压是不会出现这种情况的。