2楼
风冷热泵式冷热水机组,干式壳管换热器开焊
回复
3楼
啥质量
回复
4楼
淡定,虽然很少见
回复
5楼
端盖焊缝开裂,管内介质如果是水的话,应该是冬季受冻导致焊缝受应力破坏,已有疲劳损伤在内外因素都合适时突然爆裂的。
回复
6楼
啥情况?
回复
7楼
应该是换热器制造工艺问题,此机组是刚安装调试的,根本就没有经过冬天,换热器端盖的焊接处应该做斜面处理,方便焊口咬合,如果不做斜面处理焊接工艺又差,就会出现上述情况,我干了十多年维修还是第一次见到这种现象呵呵!
回复
8楼
第一是焊接质量问题,第二是这样的结构不应该用平封头(应该圆封头),第三个原因就是冷热收缩造成的结果。
回复
9楼
有两个方面的原因:
1、焊接质量不合格,没焊头可能是主要原因
2、材料的可施焊性差,出现了夹渣或者是气孔,经过压力变换出现疲劳
回复
10楼
那家公司做的
回复
11楼
1、焊口质量
2、应力所致
只要是焊接完毕试水补漏的话,只是水压是不会出现这种情况的。
回复