设计控制回路时有时候要有控制电源失电信号送DCS,这个信号用控制回路断路器的辅助触点实现好呢?还是在控制回路加一个中间继电器实现好?
设计控制回路时有时候要有控制电源失电信号送DCS,这个信号用控制回路断路器的辅助触点实现好呢?还是在控制回路加一个中间继电器实现好?
2楼
当然是在控制回路加一个中间继电器利用其常闭触点接通型号电源实现好,用断路器的辅助触点怎么来实现?断路器辅助触点只有在断路器分合闸时才能进行切换。
回复
3楼
支持楼上!
用断路器辅助触点没道理。
中间继电器可以,最好用电压继电器。
回复
4楼
支持去管的,用电压继电器
回复
5楼
我看到好多图纸用断路器的常闭辅助触点,这个断路器是指的控制电源回路用的微断,当控制电源回路短路或热过载保护时断路器脱扣,辅助触点断开,控制电源失电。而且二次设计规范上面也说了,能用断路器实现监控的不宜加继电器监控。
回复
6楼
---------------------------------------------------------------------------------------------
就是断路器分闸的时候就表示控制电源失电了,其它情况都是有电的了
回复
7楼
-----------------------------------------------------------------------------
区管请说明用断路器辅助触点没道理的理由?我原来也一直纠结,最近查了很多资料,规范还强调尽量用断路器的辅助触点,只有在控制电源用的是熔断器的时候容易误动作,才要加继电器监控控制电源。
回复
8楼
我觉得还是用继电器的好,DLT5136-2001中提到好像是宜加继电器。。
回复