在客户要求因冷媒R12很贵,一小型冷库原来用R12 ,主要冷藏牛肉类,要求温度在零下-5度到-10度左右。想改用R22,在相应COPELAND 3HP 相同工况下改用R22,相应改用那一型的热力澎涨阀为最好。

在客户要求因冷媒R12很贵,一小型冷库原来用R12 ,主要冷藏牛肉类,要求温度在零下-5度到-10度左右。想改用R22,在相应COPELAND 3HP 相同工况下改用R22,相应改用那一型的热力澎涨阀为最好。
免费打赏
fengxiang1025
2011年06月29日 13:02:12
2楼
至于膨胀阀用可换芯的即可,但是问题的关键在于冷凝器,是否进行了更换或进行了核算。因为两种制冷剂的制冷量是不一样的,R-22比R12的制冷量要大许多,到时冷凝压力回导致系统无法运行。
回复
yzhchlan
2011年06月29日 16:50:16
3楼
觉得没什么要特别注意的,这么小的机组。
回复
诺尔制冷
2011年06月30日 14:42:27
4楼
估计原配冷凝器不够大。
回复
cywhqf
2011年07月17日 13:15:44
5楼
1.改用R22之后,冷凝器热负荷增加,有可能造成冷凝压力过高。
2.热力膨胀阀改成适用于R22系统的。
回复
liuxing7777
2011年07月19日 08:58:57
6楼
r22热力彭涨阀
回复
阎良人
2011年07月19日 11:19:51
7楼
冷冻机油要更换
回复
yuanzhiqiang7
2011年07月21日 10:07:56
8楼
我以为
22没有12的热传导性能好,冷凝器散热会不如以前,相对应的室内机的蒸发吸热也会受影响
制冷效果会不佳
膨胀阀可以换一下阀芯 推荐丹弗斯的 阀芯会在你的介绍后配好 1或2号的