把温度降下来,需要500KW的冷量来抵消500KW的发热量?
wick_0725
wick_0725 Lv.2
2011年06月28日 10:38:36
来自于制冷技术
只看楼主

各位大大,小弟这有个问题!我机房内设备有500KW的发热量,机房有100平方,而设备散发的温度有50度,现在我要把房间降到30度,设备散发的热量不扩散,直接回到空调柜里面。我想问下把温度降下来,是否就是需要500KW的冷量来抵消500KW的发热量?有没有一个计算公式?请各位专业人士帮帮忙!

各位大大,小弟这有个问题!我机房内设备有500KW的发热量,机房有100平方,而设备散发的温度有50度,现在我要把房间降到30度,设备散发的热量不扩散,直接回到空调柜里面。我想问下把温度降下来,是否就是需要500KW的冷量来抵消500KW的发热量?有没有一个计算公式?请各位专业人士帮帮忙!
fengxiang1025
2011年06月29日 13:07:50
2楼
Q=发热量+20 KW .
回复
cxh_baby
2011年06月29日 14:37:04
3楼
基本的,能量守恒,有多少热就需要有多少冷去平衡。要控制温度到30℃,在制冷冲抵设备的500KW发热量外,就是计算其他热负荷,如维护结构,人员,照明等。只是在这里比例很小就是了。估算下,加个20~30KW就好了。
回复
howen82
2011年06月30日 16:26:05
4楼
太好了!!!!!!!!!!
回复
howen82
2011年06月30日 16:27:26
5楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复
aw100
2011年06月30日 17:00:17
6楼
除了需要抵消的设备发热量外,要另外加冷负荷。
冷负荷需要按气候条件,室内热源,建筑的条件,来计算。
简单方法按平方计算冷量。你需要找人设计。
回复
喜羊羊
2011年07月02日 19:23:01
7楼
能不能说说20千瓦是怎么来的?谢谢!
回复
adingkgb
2011年07月03日 12:43:59
8楼
要降温,仅仅用500的冷量来抵消500的热量是不够的,
即使没有其他热量(比如照明热量或围护结构渗漏热量),冷热量正好抵消(实际上不可能)
那么也最多是达到平衡,而不可能使原有的温度下降

只有让冷量大于热量,才会使温度降下来。
回复
zsb_beijing
2011年07月08日 22:22:09
9楼
至少还要加上由于你机房的隔热性能差而导致的热损失。当温度达到平衡后,理论上只需要能克服设备散热+环境热损失的热量即可维持。但若未平衡,需要的热量应该要大于平衡时的热量,保守估计应该在2倍以上方可。