单层单跨门式钢架,跨度10米。梁柱连接为M20高强螺栓。构件加工时全错为M16的螺栓孔。现在无法从现场运回加工厂。有否可行的现场处理办法?望诸位高手给出出主意。
单层单跨门式钢架,跨度10米。梁柱连接为M20高强螺栓。构件加工时全错为M16的螺栓孔。现在无法从现场运回加工厂。有否可行的现场处理办法?望诸位高手给出出主意。
2楼
不好办了。。。
请高手气割、打磨。。或法兰间焊接(变成刚接)。。。这两种方法为无奈之举,得设计、监理同意。难啊。。
回复
3楼
要不去特别定制一批高强度的螺栓呀。材料好一点,M16能够代替原来的M20..
回复
4楼
现场扩孔,但需经监利设计通过.一般要求现场不能动火
回复
5楼
是呀 4楼 2楼 说的对
顶一下
回复
6楼
用16的,另外有没有办法加孔?