净化空调
zlxiao-321
zlxiao-321 Lv.2
2006年05月19日 21:09:22
来自于大气治理
只看楼主

大家好,请问制药厂房的疏散走廊设置的防派烟系统,是采用加压送风还是机械排风,或两者兼备.换气次数采用几次?谢谢!

大家好,请问制药厂房的疏散走廊设置的防派烟系统,是采用加压送风还是机械排风,或两者兼备.换气次数采用几次?
谢谢!
免费打赏
zoulong526
2006年05月20日 14:27:20
2楼
当然是后者,
好像是15次
作为参考
回复
vincent_nk
2006年05月24日 11:38:01
3楼
15次排风?室内压力如何保证?
回复
zlxiao-321
2006年05月27日 08:58:32
4楼
15次是不是太小了.30-60次是不是可以满足排烟量.
回复
blooding-eyes
2006年06月12日 10:29:07
5楼
不要广告!走廊排风15次应该差不多,不会太小,还要看无尘室的正压和余压阀的泻风量
回复
zlxiao-321
2006年06月15日 22:06:00
6楼
最新消息:我咨询了河南省建筑设计院的专家他说换气次数是4-6次.我觉得有点少.
回复
zlxiao-321
2006年06月29日 20:43:15
7楼
大家好!请问谁知道风机盘管的总管径,支管管径怎么算.谢谢了!!!!!