本人一直有点迷糊的是梁两侧受扭钢筋N的间距需要满足@200吗?还是有其它的间距要求呢?还请各位师兄指点下
本人一直有点迷糊的是
梁两侧受扭钢筋N的间距需要满足@200吗?
还是有其它的间距要求呢?
还请各位师兄指点下
12楼
看到了
多谢!多谢!
回复
13楼
才发现土木在线这么好用,基本上不会的专业问题都能找到,支持
回复
14楼
回复
15楼
受扭腰筋按计算来确定,但当你放的抗扭腰筋间距大于200时,你还得设置构造腰筋,所以一般我们直接用受扭腰筋满足间距200,这样配一种腰筋就可以了,这样设计施工都方便。
回复
16楼
受扭是计算确定的,计算需要多少就配多少,但不少于构造筋。
回复
17楼
N筋的数量需要根据计算确定。@200是构造要求。与设计不冲突。
回复
18楼
受扭钢筋是根据计算确定,间距要满足承载力就算和构造要求,详见混凝土规范9.2.5条,
回复
19楼
jiaxin1125 发表于 2011-11-19 17:43 N筋的数量需要根据计算确定。@200是构造要求。与设计不冲突。那比如说 500高的梁 计算只需2根10 那受扭筋就配2根10是不是不满足间距要求
回复
20楼
规定在10规范9.2.5条,沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度。我想问的是受扭钢筋的间距是指什么?是左右间距还是上下的间距?
回复
21楼
你刷币也太明显了嘛…………
回复