本人一直有点迷糊的是梁两侧受扭钢筋N的间距需要满足@200吗?还是有其它的间距要求呢?还请各位师兄指点下
本人一直有点迷糊的是
梁两侧受扭钢筋N的间距需要满足@200吗?
还是有其它的间距要求呢?
还请各位师兄指点下
2楼
梁两侧受扭钢筋N的间距需要满足@200,请见规范
回复
3楼
我只看到了构造纵筋有这个要求
没发现受扭钢筋有这个要求
还请你指教……
回复
4楼
受扭没有@200的要求。一般受扭是计算决定的,计算需要多少就配多少。
有@200的是构造的腰筋,构造要求是闭着眼睛都需要的。
回复
5楼
大伙儿说的太好了,感觉又受教育了,非常谢谢各位
回复
6楼
大伙儿说的太好了,感觉又受教育了,非常谢谢各位
回复
7楼
你刷币也太明显了嘛…………
回复
8楼
既然构造都需要满足的 你说受扭需要满足不》?
回复
9楼
受扭钢筋按计算定,当然间距不大于构造筋的要求。而且受扭筋要均匀分布
回复
10楼
《砼规》9.2.5 梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率ρtl,min应符合下列规定:
沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。
回复
11楼
《砼规》9.2.5 :
沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。
回复