2楼
ZR阻燃,
YJLV交联铝芯电缆
22铠装电缆
8.7芯线对地电压(8.7KV)
回复
3楼
楼上正解
22是铠装,表示可以直接埋地敷设的
8.7是任意一相对地电压有效值
一般情况10kV电缆都选用8.7/10kV规格的,只有一些符合特殊条件的选用6/10kV
回复
4楼
8.7是做直流耐压的级差,即电压加至8.7KV记录泄露电流数值,电压加到2倍8.7KV记录,3倍8.7KV记录,4倍8.7KV记录。
回复
5楼
嗯,受教了!谢谢了!!
回复
6楼
,即电压加至8.7KV记录泄露电流数值,电压加到2倍8.7KV记录,3倍8.7KV记录,4倍8.7KV记录。
有点深奥,不太明白,譬如8.7是做直流耐压的级差,何为极差?后面一句什么2,3,4倍记录也不太懂,请详解
回复
7楼
8.7是指导体(芯线)对地或金属屏蔽之间的额定工作电压
回复
8楼
对了 我还有点疑问 为什么型号里要给出相对地电压8.7 有什么意义?
回复
9楼
ZR - 表示阻燃(分A、B、C),
YJLV - 表示交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝芯电力电缆
22 - 表示钢带铠装
8.7 - 表示芯线对地电压(U0 = 8.7kV)
回复
10楼
学习了,非常感谢你
回复
11楼
ZR - 表示阻燃(分A、B、C),
YJLV - 表示交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝芯电力电缆
22 - 表示钢带铠装
8.7 - 表示芯线对地电压(U0 = 8.7kV)
---------完整的正解!!!
回复