问一下楼板承重的问题
wei_pang2000
2006年05月19日 11:27:41
来自于建筑施工
只看楼主

在二楼,安装3T左右的设备。附近有承重墙楼板的承重一般是不是250KG/m2?计划焊槽钢架子,不知是否可行?是不是架子越大承重效果越好?

在二楼,安装3T左右的设备。
附近有承重墙
楼板的承重一般是不是250KG/m2?
计划焊槽钢架子,不知是否可行?
是不是架子越大承重效果越好?
免费打赏
glian.c
2006年05月19日 12:55:56
2楼
楼板的荷载值应在设计中说明。。

楼板的承重值是要根据使用功能要求来有针对性设计的,如果你所说的设备在给设计交条件时没有包含,那么,安装时,应请设计验算一下,如果加设辅助结构,也应经过计算,而且,承重墙体能否达到要求,也不可凭感觉来,因为,如果你焊接槽钢架子,那么,墙上的支点就是点受力了,墙体能不能达到要求也是考虑因素。。。

还有,施工时,能否使架子真正替代楼板受力,也是一个问题。。
回复
guizang0432
2006年05月19日 15:56:01
3楼
如果严格验收的话,必须有计算支持,核对一下槽钢的抗弯强度挠度什么的。如果是自己随便安装的,那3t左右的20的就够了
回复
wei_pang2000
2006年05月19日 16:44:35
4楼
搞电气,结构力学不懂,早上找了两本书看了看一头雾水。
按照经验来的话沿承重墙,做长8.5m,宽1.5m的槽钢架子。
架子的上面和底面用10#槽钢,架子的中间支撑用8#槽钢。
感觉应该差不多,不过楼出了问题就扯淡了
回复
wei_pang2000
2006年05月19日 17:00:18
5楼
发个图上来,各位帮忙看一下,谢谢了~
回复
yong3723
2006年05月19日 19:59:49
6楼
支持2楼的观点。另外,结构计算时,似乎未考虑活荷载,只是考虑电池及槽钢本身的重量是不够的。
建议采取目前较常见的剪力墙加牛腿的做法。
回复
wei_pang2000
2006年05月20日 13:52:48
7楼
我结构不懂啊
告诉我需要考虑哪些方面?
需要实地测量哪些问题?
哪些方案是可行的?
具体怎么实施?
剪力墙加牛腿是什么?
具体怎么做法?
有没有相关资料参考一下呢?
各位大虾,拜托了。
回复
wei_pang2000
2006年05月20日 14:00:41
8楼
理论的东西头大
哪位大虾给个比较稳妥的方案好了。
采用什么材料,用什么工艺,怎么个做法。
回复
wei_pang2000
2006年05月23日 08:48:30
9楼
无奈~
回复
九天之上
2006年05月23日 14:27:38
10楼
本想帮楼主看看,但提供的图纸在天正下无法打开。这里我的看法是:

1、弄清楚原设计的楼面荷载,包括恒载和活载,楼主说的250kg/m2是一般办公、住宅的活载;

2、3吨左右的设备,占地面积多少,设计上荷载如何考虑最接近实际,是不是震动设备等;

3、墙体承重的方式,是槽钢悬挑,还是两端墙简支。如果是悬挑,必须经过墙体验算;如果两头墙体简支,需要考虑支座处的局部冲剪验算。
回复
benrongyang
2006年05月23日 18:06:05
11楼
改变使用功能必须经原设计确认,不能擅自变更。
回复

相关推荐

APP内打开