请教单轨吊配电问题(急)
wangz1wei23
2006年05月19日 10:21:24
只看楼主

我最近刚做了一个大型材料库和检修车间的配电,其中甲方提出需要2T的单轨吊,因为我接触这方面的设计很少,在网上也没有找到关于它的资料,对2T单轨吊的用电负荷及在配电方面是否有特殊要求一无所知,所以还望各位电气专业的前辈给予指点,在下不胜感激!!!

我最近刚做了一个大型材料库和检修车间的配电,其中甲方提出需要2T的单轨吊,因为我接触这方面的设计很少,在网上也没有找到关于它的资料,对2T单轨吊的用电负荷及在配电方面是否有特殊要求一无所知,所以还望各位电气专业的前辈给予指点,在下不胜感激!!!
免费打赏
xd4881
2006年05月19日 15:59:29
2楼
2T电动葫芦功率一般1.5-3KW,一般提供三相电源,接地保护即可,可在现场设置一三相四极插座或断路器。
回复
zcwlx
2006年05月19日 16:19:14
3楼
一、首先确定工作制,根据你所述按25%考虑即可。
二、2T单轨吊查手册主钩3.5kW/9.2A,9.2A即作为计算电流。尖峰电流38A。
三、铁壳开关HH3-60/3 30A,滑触线角钢为L40X4,安全滑触线60A(考虑机械强度,最好放大一级)。
一般为三相四线。
四、手册公式计算出的值与列表值不符。
回复
wangz1wei23
2006年05月22日 16:50:36
4楼
谢谢楼上两位的回复!
回复
jzdq521
2006年05月22日 17:21:25
5楼

不错,我也是刚做完一个五吨的,关于尖峰电流开关额定电流什么的你可以参照 建筑电器常用数据手册
回复