想向大家请教一下,在空气处理上BSL-3及ABSL-3有何区别,3级细菌实验室和3级病毒病毒实验室有无不同?每个实验室是否必须单独排风?

想向大家请教一下,在空气处理上BSL-3及ABSL-3有何区别,3级细菌实验室和3级病毒病毒实验室有无不同?每个实验室是否必须单独排风?
pbaby
2006年05月22日 08:48:33
2楼
没有哪位大大能够告诉我吗?
回复
lantian011
2006年05月22日 09:41:03
3楼
absl-3 除了满足bsl-3的要求外
相对室外压差污染区为-60PA
都是直排,连锁



回复
pbaby
2006年05月22日 10:29:05
4楼
那么对实验室送风的洁净度有没有特殊要求?洁净区、半污染区及污染区的送排风可否做成一个系统,如何控制?从安全、初投资和运行费用的角度考虑,大系统和小系统哪个更好一些呢?
回复
airclean_shm
2007年12月22日 12:59:17
5楼
ABSL-3较BSL-3更高要求,注意做动物实验和一般生物实验的区别(不仅仅是-60Pa要求)!区域系统划分注意“清洁流体”与"污染流体"区别,要遵循安全可靠原则!airclean_shm@sogou.com
回复
luguanyan808
2007年12月22日 21:59:53
6楼
可以做到一个系统上,不过必须保证其压力梯度,而且做到一个系统更安全一点,P3里系统越多,越容易出错。P3的洁净度一般来说要求不高,主要是控制污染。现在做P3的都不考虑节能问题,可能是现在技术还不够成熟吧,因为不能因小失大,那是很严重的问题。危险啊!!