求助:哈尔滨地区,高层酒店适合用怎样的空调系统采暖系统?我空调系统采用VRV系统,采暖采用散热器,不知从性价比怎么样?存在重复投资吗?没做过严寒地区的暖通空调,请教了,谢谢!
求助:哈尔滨地区,高层酒店适合用怎样的空调系统采暖系统?我空调系统采用VRV系统,采暖采用散热器,不知从性价比怎么样?存在重复投资吗?没做过严寒地区的暖通空调,请教了,谢谢!
2楼
高层酒店当然用中央空调系统好了,建议采用电制冷加锅炉房(或城市热源更好),如用商用VRV系统,对于严寒型地区,夏季制冷不存在问题,但冬季制受室外气温的影响很大,故冬季要采用热补偿措施,实际上VRV系统投资也不小,
回复
3楼
大金VRV单VRV就比电冷水机组+区域热水要贵得多,即便是便宜的美的之类的,加上采暖系统后应该也一样贵不少。
[
本帖最后由 cruseo 于 2011-6-27 12:13 编辑 ]
回复
4楼
高星级酒店大部分都用中央空调系统,建议采用电制冷加热水炉。如果酒店有洗衣房就加锅炉房。
回复
5楼
就是对总投资不太了解,空调VRV选择单冷的,冬天采暖主要靠暖气片采暖有市政热水。
[
本帖最后由 lhjun007 于 2011-6-27 21:22 编辑 ]
回复
6楼
没做过严寒地区的暖通,谢谢楼上各位的指教!
回复
7楼
过来学习的·
回复
8楼
用蓄热式电暖器 酒店里 随住随开 运行费用低廉 加热7小时 24小时放热 有低谷电的更便宜 不用后期维护
回复
9楼
酒店采用VRV????好像不是很合理啊,造价偏高,且维护不便
回复
10楼
回复