请教办公楼消防问题????谢谢!!
ahajy
ahajy Lv.2
2003年04月03日 18:56:06
只看楼主

现有一6层办公楼,21米,无中央空调,地下室是汽车库,16辆。请问地上设不设消火拴? 如果设,因甲方不同意设高位水箱,水池泵房放在地下室,请问气压罐是不是要存10分钟的消防用水?5L*600=3000L=3立方。(喷淋)15L*600=9立方(消火拴)谢谢谢!!!!!!

现有一6层办公楼,21米,无中央空调,地下室是汽车库,16辆。请问地上设不设消火拴?
如果设,因甲方不同意设高位水箱,水池泵房放在地下室,请问气压罐是不是要存10分钟的消防用水?5L*600=3000L=3立方。(喷淋)15L*600=9立方(消火拴)谢谢谢!!!!!!

ahajy
2003年04月04日 16:53:37
2楼
为什么没人回答呀??????
回复
phxw2003
2003年04月04日 17:08:12
3楼
去查规范!!!!!!!!!!!!
回复
wpeipei
2003年04月04日 21:13:04
4楼
肯定要设室内外消火栓系统的。
消防水箱不让上屋顶,甲方太很了。
气压罐做那摸大不现实,你可以试一试在地下室设消防水箱,存十分钟水量,稳压泵
抽水箱里的水打进气压罐。
回复