市政公用工程:(前面题干,后面答案)单选:1、沥青混凝土+C.细粒式 2、某城市道路+B.主干路 3、各类土经水泥+A.(砾)石…和黏性土 4、关于打入桩+C.打密集群 5、设置现浇应+D.由混凝土 6、钢桁梁安装+A.由中央向外 7、相邻的无支+B.先深后浅 8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复 9、下图为遂道+C.c和d 10、地铁区间遂道+D.结构沉降11、沉井井壁最+D.减少下沉 12、城市污水一级+B.沉砂池
单选:
1、沥青混凝土+C.细粒式
2、某城市道路+B.主干路
3、各类土经水泥+A.(砾)石…和黏性土
4、关于打入桩+C.打密集群
5、设置现浇应+D.由混凝土
6、钢桁梁安装+A.由中央向外
7、相邻的无支+B.先深后浅
8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复
9、下图为遂道+C.c和d
10、地铁区间遂道+D.结构沉降
11、沉井井壁最+D.减少下沉
12、城市污水一级+B.沉砂池
13、城市排水泵+D.稳定出水
14、关于承插式+A.接口应平值
15、中压A燃气+A.钢管
16、关于零度气+C.应在焊缝
17、下列检测垃圾+B.设两层排水
18、干燥地区园林+C.灰土基
19、某市政工程+D.10
20、根据《市政公用》+D.城际高速
市政多选
21+土路基雨+B分段开挖C坚持当天
22+关于浇筑水泥混凝土+A木模板C弯道上
23+关于网喷混凝土+A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上
24+关于埋设塑料管+A管内径D管基支承角E管顶以上
25+关于冬期桥梁+B拌制混凝土C骨料加热
26+顶管工具A捣进C放水D出泥
27+可采用气体+A球墨B聚乙烯C管骨架
28+结构材料+B钢板桩E SMW挡土墙
29+关于管棚施工+D在铁路E管棚施工
30+施工项目现场管理+C做好施工D适时调整E建立文明
三 案例分析一
(1)合同,招投标文件(招标文件,补遗文件、图纸、报价清单)
(2)施工组织设计
(3)施工总面积布置及施工方案
(4)设备的市场价格
二,人员还有材料员设备员
三,取税金率3.44% 3000/(1+3.44%)-2620-80=2900.3-2700=200.23
四,工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表
案例分析二,一、造成沉井壁坍二、A单位为总包单位,应对本工程的安全责任负总则,并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位,只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故,A单位为总承包方负次要责任,未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。
案例分析三:
一、沟槽开挖顺序不妥,应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对,承口应向下游方向。
二、挖机应注意:不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时,应注意槽沟远点。起重机应注意:斜吊不吊,超载不吊,管道绑扎不牢不吊,指挥信息不明显不吊,吊物上站人不吊,光线阴暗下雨时不吊。
三机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm,人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。
四第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。
案例分析四一,事件一 项目部可以索赔的工期10天,费用30万,因为地质条件变化是发包方责任,所以可以索赔 事件二不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的,所以不能索赔事件三1若地质条件符合勘探报告,则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的,不能索赔。2若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用二,可以采用化学浆液三,可以采用矿物素(如膨润工泥浆)界面活性剂(如泡沫)高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类,也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m,768/8/1.2=80天