请假大家一个医院手术部净化设计的问题
happen79
happen79 Lv.3
2006年05月19日 09:19:20
只看楼主

小弟初初接触医院手术室的空调净化设计,因为以前不是做设计的,所以很多问题都不懂。请请教一下各位前辈。比如,一间百级手术室根据换气次数估算出风量之后,是否还需要根据围护结构、设备散热等算出冷负荷?机组选型时不是根据气次数估算出风量来选择么?为什么还要计算冷负荷?请大家给予小弟帮助,因为真的很久没有接触设计了,很多都生疏了,也后悔以前在学校没有好好学习呀。

小弟初初接触医院手术室的空调净化设计,因为以前不是做设计的,所以很多问题都不懂。请请教一下各位前辈。
比如,一间百级手术室根据换气次数估算出风量之后,是否还需要根据围护结构、设备散热等算出冷负荷?机组选型时不是根据气次数估算出风量来选择么?为什么还要计算冷负荷?
请大家给予小弟帮助,因为真的很久没有接触设计了,很多都生疏了,也后悔以前在学校没有好好学习呀。
免费打赏
vincent_nk
2006年05月19日 10:25:50
2楼
百级手术室的风量应该是按照天花的出口风速计算的,出口风速按照0.4-0.45之间选就可以。
手术室的维护结构,设备散热很小的,主要还是新风的负荷。
机组选型时风量和风压是选风机的,机组还需要冷量,湿量,电加热量。
如果你的百级是眼科手术室,出口风速可以按照0.21(天花尺寸1.4x1.4)计算,但也要按照万级的换气次数计算,取二者的最大值。
个人愚见,仅供参考。
回复
yunjinlun
2006年05月30日 21:22:59
3楼
回复
zcalert
2006年05月31日 13:49:19
4楼
同意二楼,其实手术室的冷热负荷是相对固定的,各级别主要差别在手术人员的多少.
回复
happen79
2006年06月06日 10:02:33
5楼
多谢2楼赐教
回复
liuyi4156@co163
2006年06月28日 17:05:03
6楼
机组冷量=新风负荷+室内负荷+再热负荷