关于排气管伸顶问题
hebyjywy
hebyjywy Lv.5
2011年06月26日 07:33:39
只看楼主

求教:在实际施工中排水立管伸出屋顶,由于过屋顶处防水处理不好、加之冬季缓霜在立管穿过屋顶处顺着管子外壁往下渗水,给日常维护带来麻烦。可不可以在顶层棚下将立管扎进厨房或卫生间排气烟道中?谢谢!

求教:
在实际施工中排水立管伸出屋顶,由于过屋顶处防水处理不好、加之冬季缓霜在立管穿过屋顶处顺着管子外壁往下渗水,给日常维护带来麻烦。可不可以在顶层棚下将立管扎进厨房或卫生间排气烟道中?谢谢!
免费打赏
aixinyan
2011年06月26日 12:53:24
2楼
不可以。有要求的,排水通气管不可以与风道或烟道连接。
回复
hebyjywy
2011年08月22日 06:08:00
3楼
谢谢你的解答!按要求,排水通气管不可以与风道或烟道连接。但是在北方具体施工中、排水伸顶立管在顶层棚下进烟道排出、效果要好于直接伸出房顶。这么做不知有什么弊病?
回复

相关推荐