污水处理站竣工验收需要哪些资料?
volitation001
2011年06月25日 14:08:33
只看楼主

我单位新建污水处理站已经完工,近期组织竣工验收。我想问问各位,我们甲方需要乙方(环保设计施工单位)提供哪些详细资料?能否提供一份详细清单

我单位新建污水处理站已经完工,近期组织竣工验收。我想问问各位,我们甲方需要乙方(环保设计施工单位)提供哪些详细资料?能否提供一份详细清单
免费打赏
volitation001
2011年06月26日 09:42:36
2楼

验收记录中是否有产品的合格证说明书啥的?>
回复
ayameiris
2011年06月27日 14:15:52
3楼


必须要有,设备的话应该有开箱记录。
施工资料是一套系统记录工程施工过程的文件,可能是我口才不好,一句两句说不清楚,只记得自己以前做资料的时候学习了很久。LZ是甲方的话,还是到网上搜索一下工程资料的范例吧。
回复
e路happy
2011年06月27日 20:07:36
4楼
施工质量管理资料、施工验收资料、竣工图资料
回复
yxqxp
2011年06月27日 21:23:16
5楼
很高兴与大家在这里交流,感谢楼主发图纸与大家共享,先谢过,下一个学习学习了。
回复
276289981
2011年06月28日 17:23:08
6楼
以前自己做的工程资料目录,折腾好久才审核通过,希望对你有所帮助。
目录是最终送交档案馆时的分卷目录

管道分卷

工程概况
开工报告
竣工报告
单位工程交工验收证书
单位工程质量监理评估报告
单位工程质量竣工验收记录
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
单位工程质量控制资料核查记录
单位工程观感质量检查记录
分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
图纸会审记录
施工组织设计
原材料、管件、阀门等质量证明书、产品合格证及汇总表
阀门试验记录
管道系统强度、严密性试验记录
管道系统清洗、吹扫(吹洗)记录
管道封闭、隐蔽工程记录
管道安装、焊接施工记录
管道防腐施工记录
工程质量事故报告
工程实物交接协议书、遗留问题协议单

设备分卷

特种设备监督检验报告
分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
施工组织设计
基础交接记录
设备、材料、构(配)件、管材(件)、阀门等出厂合格证、质量证明书及汇总表
隐蔽工程记录
设备试运转记录
安装自检及专检记录

电气分卷

分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
施工组织设计
主要仪表设备、材料出厂质量合格证书及汇总表
计量设备校准记录
安装自检记录

自控分卷

分部工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
图纸会审记录
施工组织设计
主要电气设备、材料出厂质量合格证书及汇总表
电机试运转记录
变压器、负荷开关、电力电缆试验记录
绝缘、接地电阻测试记录
线路、插座、开关接线检查记录
照明全负荷通电试运行记录
隐蔽工程检查验收记录
安装自检记录
回复
kay2014
2011年06月29日 14:32:57
7楼
楼上提的真是细呀,我们当时还提供了决算书、竣工图、技术方案、验收报告等等文件。
回复
wanlubo0501
2011年06月30日 10:43:24
8楼
管道分卷

工程概况
开工报告
竣工报告
单位工程交工验收证书
2011年07月01日 09:40:20
9楼
做好俩点就行了,按照设计图和设计变更图进行土建的工程量的核对,再一个就是核对设备材料的工程量,做好了,就可以圆满竣工。
回复
yang286851913
2011年07月03日 08:14:52
10楼
太详细了,如果真这么做的话,那个施工单位可就惨了。。。
回复
liufuhuo
2011年07月03日 20:51:12
11楼
我们原来是按石化的标准验收的,有一套表格。我记得是分了四卷。