1:A段母线2000A2:B段母线1250A现在是B段母线槽从A段母线槽取电,用2组630A插接箱分别查到A段母线槽的2个插口上面,用电缆引到B段母线槽上。请问这么做会出现问题么?
2:B段母线1250A
现在是B段母线槽从A段母线槽取电,用2组630A插接箱分别查到A段母线槽的2个插口上面,用电缆引到B段母线槽上。请问这么做会出现问题么?
1:A段母线2000A2:B段母线1250A现在是B段母线槽从A段母线槽取电,用2组630A插接箱分别查到A段母线槽的2个插口上面,用电缆引到B段母线槽上。请问这么做会出现问题么?
虽然你两路都是630A塑壳用来取电,但是实际上所能承载的电流并不是630*2=1260A,你还要考虑一个安全运行,最终进入B段母线槽的电流应该在(630*2)*0.85=1071A左右