母线槽与母线槽之间连接问题
xinzi0606
xinzi0606 Lv.2
2011年06月24日 10:20:04
只看楼主

1:A段母线2000A2:B段母线1250A现在是B段母线槽从A段母线槽取电,用2组630A插接箱分别查到A段母线槽的2个插口上面,用电缆引到B段母线槽上。请问这么做会出现问题么?

1:A段母线2000A
2:B段母线1250A
现在是B段母线槽从A段母线槽取电,用2组630A插接箱分别查到A段母线槽的2个插口上面,用电缆引到B段母线槽上。请问这么做会出现问题么?
免费打赏
xinzi0606
2011年06月24日 10:43:32
2楼
就相当于2个630A的 开关在同一点取电(A段母线),给同一个供电(B段母线),谢谢 各位大侠
回复
markluan_99
2011年06月24日 10:57:23
3楼
两种接法都是可以的,
回复
zengfl
2017年08月21日 23:43:33
4楼
GE母线槽全国总经销
上海扬能继亿电气科技有限公司
曾经理
15959202339
13760132828
回复
abaozi
2017年08月22日 20:11:09
5楼

谢谢楼主的分享
回复
xflzg2001
2018年05月05日 08:15:25
6楼

虽然你两路都是630A塑壳用来取电,但是实际上所能承载的电流并不是630*2=1260A,你还要考虑一个安全运行,最终进入B段母线槽的电流应该在(630*2)*0.85=1071A左右

回复
哈一诺
2018年11月06日 08:15:01
7楼
哈尔滨一诺母线桥架有限公司  总经理周维维 13126656559
回复
母线桥架配电箱
2024年04月12日 10:58:22
9楼

主母线那边没有其它荷载,问题应该不大吧,最合理的是不是把2000A母线改一段,弄个始端头出来给1000A母线接电缆?