工业厂房的重现期一般是选多少年啊,重配机械厂,厂房174m*36m,一般建筑师2-5年,不知道这种选多少年?
工业厂房的重现期一般是选多少年啊,重配机械厂,厂房174m*36m,一般建筑师2-5年,不知道这种选多少年?
2楼
屋面防水工程为三年。
回复
3楼
重现期还要根据工业厂房的重要性!如果是省市乃至国家级大型产业基地,那要适当加大!
回复
4楼
根据工业厂房屋面雨水排水系统的特点,设计重现期应按建筑物重要性程度、汇水区域性质和气候特征等因素确定。一般建筑物设计重现期不宜小于2~5年;重要的公共建筑屋面、生产工艺不允许渗漏的工业厂房屋面设计重现期,应根据建筑物重要性和溢流造成的危害程度确定不宜小于10年。
回复
5楼
5年的话一般暴雨是没有问题的
我公司厂房建议暴雨重现期一般选择10年,
回复