请高手求解
guozhiyuan1985
2011年06月23日 22:03:33
只看楼主

我公司一台500KW中频炉,加热电容到感应线圈的连线是厂家用2根120的BVR线并起用的,使用不到3个小时,其中一根120的线绝缘全部烧毁另一根完好,使用的功率也不大220KW左右,使用前连接螺栓全部紧固了的。我又用3根120的线并起用,还是有一根发热很严重,用钳型表测的电流5百多安,其他2根只有2百多接近3百。请各位师傅给我分析一下是什么原因那?谢谢

2011年06月24日 08:30:28
2楼
多根导线并接,要求分流一样,就需要每根线的接触电阻一样,交流阻抗一样(包括周围的导磁性物体的距离一样)!

分流不一样,说明接触电阻不同,阻抗不同。

二根线的端子不能重叠(这点是不太注意的地方)。
回复
一指慢
2011年06月24日 14:31:43
3楼
【二根线的端子不能重叠(这点是不太注意的地方)】
这是来源于实践的宝贵经验。