水表口径的设计(二)
海啸
海啸 Lv.12
2003年04月01日 11:09:03
只看楼主

我在以往的设计中发现当在水表的口径设计中,通常按照管道的设计秒流量,水表的口径会比管道的口径小一号。经济的做法。于是我在保证水表前后管道的足够长度下,一般选择的水表口径比管径小一号,但在第2.5.11条条文说明中:“生产给水管或其他给水管的管径超过水表的口径,通过水量超过水表计量范围不能采用水表计量。”是否有矛盾,请指教。

我在以往的设计中发现当在水表的口径设计中,通常按照管道的设计秒流量,水表的口径会比管道的口径小一号。经济的做法。于是我在保证水表前后管道的足够长度下,一般选择的水表口径比管径小一号,但在第2.5.11条条文说明中:“生产给水管或其他给水管的管径超过水表的口径,通过水量超过水表计量范围不能采用水表计量。”是否有矛盾,请指教。
免费打赏
小河湾湾
2003年04月01日 12:08:40
2楼
不矛盾,它是说水量超过水表计量范围的情况下。
回复
nameryry
2003年04月01日 21:10:57
3楼
水表有几个值,一般不可能超过其最大流量.
回复
hbc-28
2003年04月19日 21:50:06
4楼
不可能超过其最大流量.
回复

相关推荐