RS485通信问题
xieyoubin
xieyoubin Lv.3
2011年06月23日 15:07:53
来自于继电保护
只看楼主

做工业控制N年,但对变电所里后台监控系统不熟,,想学习一些这方面的知识,提高一下自己,因为没有做过,问几个基础的问题,谢谢各位师傅:假设我现在有一台微机保护器,具备三相电压,电流,功率,功充因素,频率等这些数据采集功能。有RS485通讯口,能跟西门子PLC S7-200通信吗?也就是能把这些数据读到PLC里面吗?我需要这些数据,需要些什么硬件?怎么做?请帮帮忙。在这先谢谢大家!

做工业控制N年,但对变电所里后台监控系统不熟,,想学习一些这方面的知识,提高一下自己,因为没有做过,问几个基础的问题,谢谢各位师傅:
假设我现在有一台微机保护器,具备三相电压,电流,功率,功充因素,频率等这些数据采集功能。有RS485通讯口,能跟西门子PLC S7-200通信吗?也就是能把这些数据读到PLC里面吗?
我需要这些数据,需要些什么硬件?怎么做?请帮帮忙。在这先谢谢大家!
免费打赏
q_l407
2011年06月23日 15:26:34
2楼
完全可以啊,
回复
yaoguizhong213
2011年06月23日 22:29:26
3楼
西门子PLC S7-200要有485口,就ok
回复
lingxuct
2011年06月24日 16:17:15
4楼
继电保护用综保的RS485口与PLC的RS485口对接,中间缺个介绍人吧?两者的通讯协议和逻辑及数据如何一致?

一般几台综保与前置机连接时,有接口转换器的,各综保(通讯)需要设置“地址码”的。

笔记本电脑都有RS485接口吧,如果电脑上没装通讯软件,直接用485口接线,电脑是无法读取PLC和综保上的数据吧?

换个角度,综保与电脑的通讯软件和PLC与电脑的通讯软件不一样吧?这PLC与综保如何通讯?可能有的通讯协议都是modbus,但是否能直接通讯,我想还是有难度吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-24 16:22 编辑 ]
回复
xieyoubin
2011年06月24日 21:40:11
5楼
lingxuct
你好,我这只有PLC没有那个微机综合保护,我也没有试过,S7-200PLC是RS485接口的
回复
dusiwei
2011年06月25日 15:23:39
6楼
你需要一台通信管理装置,进行规约协议的转换,要不发过去的数据PLC不会认啊!
回复
dusiwei
2011年06月25日 15:24:35
7楼
485只是一种总线结构,具体用什么通信规约可不一定!
回复
xieyoubin
2011年06月25日 20:53:20
8楼
电脑接口是RS-232,PLC是RS-485是通过PC/PPI协议连接的
回复
nyytjo
2011年06月27日 09:10:55
9楼
回复
lingxuct
2011年06月27日 17:58:09
10楼
规约是“最小数据传输”的约定,通讯协议是两接口间“通话语言规则”,RS232、RS485是机器的接口(针数多少不同和针的排列不同),且两个都是串行通讯。

TCP/IP通讯是以太网通讯协议,叫超文本协议,也需要软件支持,如我们电脑浏览网页用“IE”或其他“浏览器”,不运行软件(程序)如何通讯?

那么,PLC和微机保护器二个,能同时运行同一类程序吗?
回复
kitecity
2011年06月29日 20:50:02
11楼
通讯规约不一样,不能直接通讯,我们现在这个工程就这样,还在研发这呢,南自的跟S7-200plc
回复